变频器过载 怎么消除

版主: tony

变频器过载 怎么消除

帖子bdx339 » 2011-04-09 12:29

ssmac 中变频器总显示过载 主轴电机也不动作 调参数也不好使 怎么解决啊
bdx339
 
帖子: 2
注册: 2011-04-09 7:02

Re: 变频器过载 怎么消除

帖子tony » 2011-05-05 12:41

1、请检查联线是否与电路图纸相符
2、请检查系统参数与变频器参数是否正确。
tony
 
帖子: 13
注册: 2009-05-14 17:43

Re: 变频器过载 怎么消除

帖子云之梦63637 » 2012-03-28 12:40

我也出现同样的问题,电路检测没有错误,变频器不好调试,每次调到SN-04以及CN数据时,数据就不好变换,楼主解决了吗?
云之梦63637
 
帖子: 3
注册: 2012-03-26 21:21

Re: 变频器过载 怎么消除

帖子wise » 2012-03-29 12:15

变频器过载消除把参数CN09马达额定电流改为9;其余参数SN04改不了先把操作状态SN3参数改为0,再改其他的参数指令
wise
 
帖子: 196
注册: 2011-11-28 11:47


回到 SSMAC 斯沃数控维修(电气)仿真