变频器实验时中,变频器过载错误

版主: tony

变频器实验时中,变频器过载错误

帖子云之梦63637 » 2012-03-28 19:46

在设置变频器参数时,除了sn-01,sn-02可以调节,其余参数都不好调节,附件
变频器.zip
(7.5 KiB) 被下载 793 次
云之梦63637
 
帖子: 3
注册: 2012-03-26 21:21

Re: 变频器实验时中,变频器过载错误

帖子wise » 2012-03-29 12:10

变频器过载是因为CN09马达额定电流必须改为9;其余参数改不了应该先把操作状态SN3参数改为0
wise
 
帖子: 203
注册: 2011-11-28 11:47


回到 SSMAC 斯沃数控维修(电气)仿真

在线用户

正在浏览此版面的用户:没有注册用户 和 2 位游客

cron